Дмитрий здравствуйте. Инвертор 3 кВт 24 вольта, трансформатор ш-образный, дросселей нет, ток холостого хода 4,2А.
Решил понизить ток хх установкой дросселя перед трансом, поставил готовый китайский, ток упал до 2,6А и осциллограмма перед трансформатором стала похожа на синусоиду но с шумами, до этого была прямоугольная.
Поставил такой же дроссель на второе плече, ожидая уменьшения тока, но нет ток остался 2,6А зато синусоида перед трансом стала чистой. Скажите пожалуйста возможно ли понизить еще ток холостого хода, или с этим трансформатором это предел ?
Инвертор Must EP30-3024 PLUS понижение тока холостого хода.