После двух срабатываний выгорела ир2110 на плате оптодрайвера
Зачем Вам двойное драйверование ?, и опто и ирка, что hcpl3120 что ирка 2110 это двух амперные драйвера на вход и выход, только hcpl медленее ирки
После двух срабатываний выгорела ир2110 на плате оптодрайвера
Yuriy писал(а):После двух срабатываний выгорела ир2110 на плате оптодрайвера
Зачем Вам двойное драйверование ?, и опто и ирка, что hcpl3120 что ирка 2110 это двух амперные драйвера на вход и выход, только hcpl медленее ирки
sergei_1973 писал(а):Вопрос почему сгорает ирка при защитном импульсе с трансформатора тока при включении нагрузки.
Yuriy писал(а):sergei_1973 писал(а):Вопрос почему сгорает ирка при защитном импульсе с трансформатора тока при включении нагрузки.
Ирка может сгореть при следующих случаях: при пробиве транзисторов (во время сквозного тока)
при превышении токов драйверов, при недостаточном питании верхнего плеча. при превышении питающих и управляющих напряжений.
на появление этого может повлиять:
неверные номиналы элементов,
кривая разводка,
одновременно поданы на HIN LIN высокие логические уровни.
etalon_adm писал(а):В обвязке компаратора повысь емкость
чтобы сигнал по SD был позже срабатывания EG
sergei_1973 писал(а):Yuriy писал(а):После двух срабатываний выгорела ир2110 на плате оптодрайвера
Вопрос почему сгорает ирка при защитном импульсе с трансформатора тока при включении нагрузки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей