Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Описание и вопросы по разработке инверторов
Хотите сделать инвертор своими руками? Вам сюда
weskraft
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 08:40

Re: Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Сообщение: #1828 weskraft
24 дек 2016, 08:51

krian писал(а):Дайте ссылку на этот набор?

Алиэкспресс
https://ru.aliexpress.com/item/2000W-Pu ... d=14191102
Таобао
https://world.taobao.com/item/380038737 ... y79#detail
Пришли IRF3808. Заказывал 50 шт. обошлось с доставкой 1406 рублей.
Вот здесь брал через посредника https://world.taobao.com/item/437291859 ... qRa#detail
Тестер говорит рабочие:

Zond
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:44

Re: Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Сообщение: #1835 Zond
04 янв 2017, 16:38

Подскажите может ли дросель на выходе синуса входить в насыщение. Сегодня дособрал все в корпус проводил тестирование . Обогреватель 2.0 КВ тянет. Напряжение не падает. А вот при пуске пылесоса который всего 1.2 кВт происходит просадки напряжения по переменке и дроссель начинает аж трешать затем срабатывает защита. Осциллограф остался дома поэтому все очень примерно. Да дросель стоит из комплекта синуса на 2 КВ китайский индуктивность 2.2 мгн

Аватара пользователя
etalon_adm
Администратор
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 20:57

Re: Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Сообщение: #1839 etalon_adm
06 янв 2017, 22:21

Это не дроссель скорее всего входит в насыщение а пусковой ток пылесоса большой
поэтому и просадка
срабатывает ограничение по току
от этого и слышен треск

Zond
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:44

Re: Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Сообщение: #1840 Zond
07 янв 2017, 05:57

Возможно. В синусе стоят транзисторы 4 шт 80n60 можно ли как то запустить от них пылесос. В идеале надо запускать Сплит систему 700 ват. Но при пуске идет просадки напряжения и в ней сразу срабатывает защита. Если увеличить количество транзисторов до 8 штук. Или надо тагда и другой дросель на больший пусковой ток? Вы пробовали от своего '' Инвертора для сергея'' на 8квт запускать Сплит систему?? Там пусковые точки очень большие хотя мощность всего 700-800 ват. А то аж руки опускаются вся задумка с панелями как раз и нужна для Сплит системы летом солнце хорошее . Мощностей панелей должно хватить. Как раз на работу сплита. Или сразу лучше смотреть в сторону грид инвертора.

Аватара пользователя
etalon_adm
Администратор
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 20:57

Re: Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Сообщение: #1841 etalon_adm
07 янв 2017, 08:42

так при чем тут транзисторы?
защита срабатывает по току
у вас что стоит в качестве датчика тока
регулируйте порог срабатывания

Zond
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:44

Re: Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Сообщение: #1842 Zond
07 янв 2017, 11:48

etalon_adm писал(а):так при чем тут транзисторы?
защита срабатывает по току
у вас что стоит в качестве датчика тока
регулируйте порог срабатывания


Спасибо за ответы. Да я понял что срабатывает защита по току. Просто есть боязнь что если уменьшить сопротивление шунта родной дросель может уйти в насыщение и тогда думаю будет бабах ключей. В качестве датчика тока шунт два резистора на 0.1 ом. Подскажите пожалуйста какую максимальную мощность. Можно снять с 4 80n60 и с родного дроселя синуса на 2квт. Ну или с чего стоит начать в первую очередь с увеличения дроселя или добавления транзисторов. ДС ДС по вашей плате не кольцах работает отлично запас по нему есть до 4 кВт длительно.

Аватара пользователя
etalon_adm
Администратор
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 20:57

Re: Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Сообщение: #1843 etalon_adm
07 янв 2017, 12:13

когда спрашиваете пишите полную маркировку транзисторов или прикладывайте даташит
если дроссель рассчитан на 2 кило как можно с него больше взять?
тем более китайский

Zond
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:44

Re: Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Сообщение: #1844 Zond
09 янв 2017, 20:05

К огромному моему сожалению экспиременты с постройкой инвертора откладывается на пару месяцев. При настройке произошел красочный взрыв DC DC так как автомат на 63 а выбивало соединил все через пн_2 100А в итоге при нагреве радиатора видимо пробило намакон которым была произведена изоляция ключей и выгорела большая часть силовых дорожек на плате. В общем ключи в корпусе то220 не ахти годятся для установки на общий радиатор так как в плате эталона как ни старался был перекос по соосности ключей. Буду потихоньку разрабатывать свою плату. Пока идут ключи HY4008WTO247 (80V200A29mΩ) заказал себе 20 шт для экспирементов. Дмитрий подскажите есть ли смысл делать дроселя на ДС ДС бессердечника тоесть воздушный по расчетам получается для индуктивности 500 всего 15 м провода. Зато не страшно насыщение.

Аватара пользователя
etalon_adm
Администратор
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 20:57

Re: Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Сообщение: #1845 etalon_adm
09 янв 2017, 22:13

можно попробовать и без сердечника
а что так сильно грелись ключи?

Zond
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 13:44

Re: Инвертор синус 220 Вольт 50 Гц своими руками

Сообщение: #1847 Zond
10 янв 2017, 07:15

Да нет ключи особо не грелись видимо дело было в сильном придавливании намакона и не равномерном припаивании ключей. А дросель хочу воздушный сделать так как есть подозрение что во время пусковых токов идет насыщение дроселя на E 70 . Запас по ключам для пусковых токов есть. А вот при насыщении дроселя через ключи идет четырехкртный ток. Может из за этого дросель в китайских инверторах особо не ставят.


Вернуться в «Разработка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей